大家好!

       我先简单介绍一下,我们公司的一个项目的电控方案,请大家指正。

       项目实现目标:8根油缸顶升一个平台(每根油缸负载80T);每一根油缸有一个位移传感器;顶升速度是200mm/min。位置误差控制在1mm以内。总共有4个液压站,每个液压站带两个伺服阀,每个伺服阀带一个油缸。

        目前的方案:S7-1200PLC+4个Delta运动控制器“RMC75S-MA2”来做电控方案;每个运动控制器控制两个伺服阀,然后来控制油缸。

         有如下问题向请教一下大家:

        1、请问8个轴之间的误差是用在PLC中计算还是在运动控制器中计算合理一些呢?
        2、如果在运动控制器中计算,应该怎么实现数据的传递呢?
回复

使用道具 举报

4

主题

347

回帖

355

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
355
QQ
发表于 2023-9-8 09:03:28 | 显示全部楼层
1.在PLC中或在控制器中计算都可以,在控制器中计算可以看到曲线。
2.通过网线可以在控制器之间传输数据。
看来你们公司很有实力啊,这个同步精度居然选用DELTA控制器来做。
回复

使用道具 举报

69

主题

736

回帖

927

积分

高级会员

Rank: 4

积分
927
QQ
发表于 2023-9-8 11:26:11 | 显示全部楼层
我会购买一台带有 8 轴的 RMC200 lite,并用一个控制器控制一切。 唯一的例外是 8 个气缸距离较远。 从一台 RMC200 lite 控制 8 个气缸会更便宜、更容易。 如有必要,这将允许通过一个控制器协调所有 8 个气缸。

S7-1200 可以使用 Profinet 与 RMC200 lite 进行通信。 Profinet 非常高效。

始终在 RMC200 Lite 运动控制器中进行数学计算。 它比 PLC 快得多,而且如有必要,可以比较所有 8 个轴。

S7-1200 PLC 可以使用 Profinet 读取所有状态

I would buy a RMC200 lite with 8 axes and control everything with one controller.  The only exception would be if the 8 cylinders are located far apart.  Controlling 8 cylinders from one RMC200 lite would be cheaper and easier.  This would allow ALL 8 cylinders to be coordinated if necessary from one controller.

The S7-1200 can communicate with the RMC200 lite using Profinet.  Profinet is very efficient.

Always do the math in the RMC200 Lite motion controller.  It is MUCH faster than a PLC plus all 8 axes can be compared if necessary.  

The S7-1200 PLC can read all the statuses using Profinet.
回复

使用道具 举报

49

主题

355

回帖

491

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
491
QQ
发表于 2023-9-8 11:42:12 | 显示全部楼层
用7个跟随1个比较简单
回复

使用道具 举报

3

主题

14

回帖

16

积分

新手上路

Rank: 1

积分
16
QQ
 楼主| 发表于 2023-9-11 08:46:19 | 显示全部楼层
ludongyan6810 发表于 2023-9-8 09:03
1.在PLC中或在控制器中计算都可以,在控制器中计算可以看到曲线。
2.通过网线可以在控制器之间传输数据。
...


您好!
       谢谢您的意见!
       因为我们公司做同步做的比较少,同样可以实现这种精度的方案没有试过,没有工程应用经验!
       请问还有什么方案可以实现这种精度吗?
回复

使用道具 举报

4

主题

347

回帖

355

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
355
QQ
发表于 2023-9-12 08:53:26 | 显示全部楼层
按照运行速度及同步精度的要求,用快速PLC(AD、DA转换速度快)就可以实现控制,不用液压轴控制器。但是,这样的话对编程人员的技术水准要求较高,不但要懂得PLC编程,还要精通液压闭环控制算法,是精通不是泛泛了解!如果做不到这些,按照皮特先生的方案就是很好的选择了。
回复

使用道具 举报

20

主题

525

回帖

570

积分

高级会员

Rank: 4

积分
570
QQ
发表于 2023-9-12 12:10:58 | 显示全部楼层
非常简单的解决8缸高精度同步,采用8支数字缸,一个几百元的控制器即可解决,并且可以保证同步误差控制在0.5毫米内,无需任何调解,即装即用免跳式,顺便也说一下,可以实现任意多油缸,任意直径缸的同步,也是即装即用免调试的。价钱是你现在的几分之一。欢迎联系,13801290652
回复

使用道具 举报

20

主题

525

回帖

570

积分

高级会员

Rank: 4

积分
570
QQ
发表于 2023-9-12 12:17:54 | 显示全部楼层
z1012364980 发表于 2023-9-11 08:46
您好!
       谢谢您的意见!
       因为我们公司做同步做的比较少,同样可以实现这种精度的方案没有试 ...


电话13801290652
回复

使用道具 举报

3

主题

14

回帖

16

积分

新手上路

Rank: 1

积分
16
QQ
 楼主| 发表于 2023-9-14 18:45:42 | 显示全部楼层
PEN 发表于 2023-9-8 11:26
我会购买一台带有 8 轴的 RMC200 lite,并用一个控制器控制一切。 唯一的例外是 8 个气缸距离较远。 从一台 ...


Hello Mr.pen
        Thank you for your advices!
        I checked that the maximum distance between the controller and cylinder is 50 meters.
        The distance between the two cylinders is 23 meters.
        Could you please tell my could I use the  RMC200 lite controller?
        Thank you very much!
回复

使用道具 举报

20

主题

525

回帖

570

积分

高级会员

Rank: 4

积分
570
QQ
发表于 2023-10-7 16:20:05 | 显示全部楼层
8轴同步的控制器大概需要几十万,如果不是控制高手估计得。。。。。